一段时间以来,论坛上勤学好问的人多了起来。有发帖表示对水电一知半解的(也许是谦虚)就搞设计,提出一些比较简单或自己查看相关书籍就能知道的问题,还有一些懂点物理知识就想搞家装干电工的。于是,论坛上有些人就热心指点,怎样干,如何换线,有的说的非常清楚,讲解的非常彻底。有的讲解的比较含糊。可是,诸位,你清楚他们是不是电气专业人员呢,如果以后在干活时或使用过程中发生危险时,责任又是谁的呢?在我们这,确实就有木工或瓦工拿把钳子和螺丝刀就捎带干电工活的,也有雇主图便宜雇他们的。于是护套线直埋墙里,塑料管煨死弯,为了省钱用小线径的,随便乱接线的。。。。我就曾经给一个房东干过全返工活的,房东直后悔,找的就是一个瓦匠干的,结果现在耽误工期浪费了钱。所以,我想说的是,劝告诸位,如果不是电工,如果不懂电工,就不要去干,想动手,可以,找一个专业电工,跟他干,好好学学。朋友们发帖帮助别人时,一定要说清楚,讲明白,有些自己明白,认为别人也可能清楚的问题,一定要讲详细。以免误人误己。电气施工安全和使用安全是重中之重。一旦发生事故,后果不可想象。并不是随便某些人想象的那样简单。需要有专业
为什么要安装电气火灾系统?
一、 电气火灾事故严重危害人们的生命和财产、作为领导您绝不会让它存在您的企业 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993—2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1—9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993—2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我
室内电气配线要遵循哪些规则?
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。