关于空间桁架与混凝土框剪结构连接处支座处理问题
关于空间桁架与混凝土框剪连接处支座处理问题 最近做一个工程,上部为空间桁架,跨度50米,下部为混凝土框剪结构。桁架仅为造型用,弦杆腹杆采用圆形截面,桁架截面为矩形,高宽节间距均为4米。桁架犹如一道大简支梁置于混凝土结构屋顶。桁架在两端设支座,每端有个4个支座(最后一节的4个节点)。 现在问题是:1,这4个支座有一个可以支承自柱子上,其他3个都只能落在屋面梁上,与柱子相连的没问题好处理,落在梁上可行吗?若可行,该如何处理?把屋顶此处梁板加宽加厚,然后预埋锚栓节点板,板得多厚才可以保证支座锚固?请高手指教,欢迎讨论。 (另外,我分享下,在软件中我是如何实现钢桁架与混凝土结构的铰接及滑动支座链接的:采用yjk软件空间模型建立桁架,桁架两端建立短杆,用单点约束实现铰接,将短杆增加中间节点后删掉一半,采用两点约束实现滑动支座。)
关于三角形桁架滑动支座的问题的探讨分析
下图是一个40米跨度的倒三角形桁架支座节点。支座采用一端铰接一端留长圆孔滑动。有几个问题想请教大家。1.滑动支座这边的支座底板和柱顶预埋钢板之间是否一定要加一层聚四氟乙烯板和一层过渡钢板?聚四氟乙烯板和过渡钢板一般取多厚?2.铰接支座那边的支座底板和排架柱顶预埋钢板采用焊接。滑动支座这边我想在桁架安装完毕,恒载加载完成后把支座底板和柱顶预埋钢板也焊接在一起。因为考虑到滑动支座这边如果一直不焊接的话,地震和风荷载(主要是地震荷载下)水平力只有靠两块板之间的摩擦力进行传递。如果出现中震等水平力较大的情况,如果不焊接的话水平力会集中到铰接那边的柱顶,由于排架柱高度有13米造成单边排架柱的柱底弯矩很大。滑动支座这边采用如果恒载完全加载,桁架充分变形后再焊接的做法可以保证水平力的传递。不知道各位是否有这样的设计经验可供参考。3.如果滑动这边加了聚四氟乙烯板岂不是摩擦系数很小。规范规定一般不考虑地脚螺栓的抗剪。中震或大震得地震力大的情况滑动支座这边如何保证地震力的传递?谢谢!