给排水设计初级班 ——上海磨石建筑培训学校►专业背景全国城镇化建设步伐加快,建设项目开发力度很大,建筑工程人才需求持续旺盛;建筑工程与管理人才不足,设计人才更是非常紧缺,就业与创业及发展前景看好!就给排水设计专业而言,当前职场上具备实际技能的给排水设计人员,非常紧缺,甚至一将难求!其实,给排水专业一直是不缺人的,但却一直缺少具备实际设计技能的人!针对目前市场强大需求,本培训课程,由甲级院中有着多年设计经验的一线实战派工程师亲自授课,以实际工程项目做案例,旨在教会学员把握设计的思路、掌握施工图的设计技能。学成之后,学员设计能力和设计信心必将得到实实在在的提高,为就业和职场提升增添有力筹码。►入学要求/适合对象1.大学本科或专科学历,且为本专业,设计经验1年以下。2.经过学校考核,水平相当于上述者,例如:A.非本专业,专科及其以上学历,有2年以上相近工作经验者;B.非本专业,专科以下学历,有4年以上相近工作经验者;C.其它情况,水平同等者►培
建筑给排水设计常用资料汇总
以下资料为根据国家现行设计规范,并结合前辈们的设计中的一些经验总结整理编制而成,仅供参考! 1、给水要求水压: ①给水入口: 一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。 ②给水: 住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa; 住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压; 给水分区静水压不宜大于0.45MPa; 卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60MPa。 ③消防: 消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m; (注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m); 消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流); 消火栓口大于0.5MPa应减压; 消火栓口静压不应大于1.0MPa; 喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa; 喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m; 喷淋配水管入口压力宜≯0