设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答
某高层建筑,桩基础。采用700x700预制桩,现地质状况如下:表层为杂填土,以下为淤泥质土,再下为强、中风化板岩。设计选用预制桩,持力层为强风化板岩。请问:1、此场地是否合适用预制桩?2、高规中,桩基要求进入持力层强风化岩至少1倍D。而此地层很难打入,桩尖都很难完全进入。如果承载力能达到设计要求,而嵌岩不够,请问是否可以?如果不行,如何解决!
人工挖孔桩在后浇带中,后浇带中的受力钢筋应该如何布置呢?遇到桩了是截断,还是绕过桩,还是截断后在桩周围布置相应的加强筋,还是在桩的相应位置植筋后再与受力钢筋搭接?
手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
1:端承桩是否一定要以岩石为持力层,若是,和嵌岩桩有何分别?2:以《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94,端承为主为端承桩,摩擦为主为磨擦桩。假如1条桩,算出桩端阻力为1000KN,桩侧阻力2000KN,而实际所需的单桩承载力只要1500KN,这条桩是端承还是摩擦?
我公司开发的小区,绿化覆土高达6米,原来的双壁波纹管被压扁了,我改为预应力钢筋混凝土管三极管,不知道一般的混凝土管能否承压?
我记得上学的时候老师说过,现在记不清了,翻规范桩距控制是跟桩是否挤着土确定的,我记得老师讲的好像是桩距过小,土体对桩有向上的摩擦力,桩对土体有向下的摩擦力,这会传给距离较近的桩,就是说旁边桩的荷载相当于是加大了,好像是这个样子,我现在也不确定了,这跟挤土有什么关系??
大家知不知道桩和承台的垫层有无扣减关系?如图1所示。
问题补充:地梁在桩上的锚固怎么设置成跟图纸一样的,软件里没有上部筋弯锚、腰筋和下部筋直锚且≥0.4lae和大于等于15d+桩半径这样的设置,问了广联达客服也不知道怎么设置,求高手指点!!!另问下,地梁是选框架梁、还是非框架梁,还是基础梁呢?谢谢指点
探索者可以自动按柱中心布置承台了,可是布好了承台后,桩偏位尺寸的标注好烦琐,探索者有自动标注柱尺寸的,可惜没有桩,哪个高手编一个给大家做下贡献啊?
《地基规范》8.5.2.6.桩的主筋应经计算确定。这条说的,怎样计算桩的配筋?是按照混凝土里受压构件公式计算呢还是有其他的算法。一直没有找到哪里有
看到门口一锤击打桩机,感觉是机器自动在打,打一下又弹上来,冒一大堆烟,又落下去.这是怎么回事情?是怎么控制机器的?这样子,如果桩已经打到了吃力层,操作人员怎么能判断出来啊?机器是不是还是照样自动的打下去?我对这些不了解,请大家指教!
请求 关于各种桩的知识介绍比如 搅拌桩 沉管灌注桩 高压旋喷桩 冲孔灌注桩…………等等,这些名字听起来就很深奥的样子有没有详细介绍的资料 最好带有有施工器械 步骤 工艺等 有插图更好。
1.工程地质剖面图上的钻孔,怎么比较,哪一个钻孔是最弱的,应该看那些指标2.粘聚力,内摩擦角,取平均值还是最小值3.荷载效应组合中,标准组合轴力和准永久组合轴力是什么关系,有没有什么系数
请教个问题,因为要安装电梯,得往地下挖1.5米左右。桩长大概6米,持力层为粉质粘土,地基承载力特征值为130KPa,地上三层。地下一层,电梯位大概1.5x1.5,可能有4条桩,不知道能否挖,防水是否会很难做?会影响结构吗?蓝色部分是要挖下去的1.5米[ 本帖最后由 gwok163 于 2012-2-8 22:47 编辑 ]
如果地基承载力满足不了要求,就需要打桩,一般塔吊基础都是设4根桩,如果在正中设一根直径较大桩可以吗?有做过的朋友吗?请高手指教!
地下室设计采用覆土来抗浮,甲方要求提高底板高度1m,来取消1m的覆土,说桩的抗拔力计算入抗浮呢,一般设计时计算入内,求助?