请教一下,后浇带的拆模问题
请教:我所在的项目,钢结构厂房,面积8500M2,独立柱基,地梁上设后浇带。 施工方的砼拆模试块试压,达到设计强度100%。 于是拆模时,将后浇带处模板及支撑体系也拆除。 理由是:砼强度已经满足100% 想请教各位专家,高手:这理由及做法是否可行。 若不合理,应采取怎样的整改处理方案
这个是后浇带吗?可以这样吗(图)
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
请教大家:有关后浇带的设置
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
后浇带拆膜板后这么支撑可以吗?
后浇带这样就浇筑砼可以吗
后浇带上下不贯通可以吗?
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
后浇带这样施工难度大吗
关于后浇带如何设置,请教高手!!
作为后浇带,按照混凝土规范,可以加大主体伸缩缝的间距,但是规范用了“适当”这个词,不知道大家在应用时如何把握,超长多少为“适当”。另外,后浇带是否用加补强筋,原有的钢筋是否贯通(高规中提到此处筋采用绑扎搭接,然而我的同事在做过的工程中都是贯通)。请高手不吝赐教。
关于提前封闭沉降后浇带
本来打算一期全部开发完的整个小区,因为现在房地产市场不景气,只好分期开发。现在我们工地的状况是地下室全部做完,主楼好多做到正负零就停下来了,我们工程地下车库和主楼都是天然基础,地基为长江三角洲冲积平原。主楼28层,车库地下室负1层。沉降后浇带按常规应该在主体竣工后进行封闭,但考虑搁置的时间比较长,钢筋的保护和后浇带两侧的支撑都是比较大的费用,所以我司工程部打算提前封掉后浇带。但是我是管设计的,我坚决不同意提前封,因为计算沉降差有10cm左右,提前封肯定会造成开裂。请各位有经验的师傅给出出注意。感激不尽。
裙房和主楼后浇带的问题
规范上说到:当高层建筑与相连的裙房之间不设置沉降缝时,宜在裙房一侧设置后浇带,后浇带位置宜设置在距主楼边柱的第二跨内。 请问大家如何理解这句话的,我个人觉得设置在第二跨内明显是不应该的