混凝土防水施工变形缝施工后浇带施工
一、防水混凝土施工缝 1、防水混凝土应连续浇筑,需要留设施工缝时,墙体水平施工缝应留在高出底板表面不小于300mm的墙体上;拱(板)墙结合的水平施工缝宜留在拱(板)墙接缝线以下150mm~300mm处;墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。 2、水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶性防水涂料等材料,再铺30~50mm厚1:1水泥砂浆,并及时浇灌混凝土。 3、垂直施工缝浇灌混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇灌混凝土。 4、施工缝采用遇水膨胀止水条时,应将止水条嵌固在缝表面预留槽内。所选止水条应具缓胀性能,其7d的净膨胀率不宜大于膨胀率的60%。 5、施工缝采用中埋止水带时,应确保止水带位置准确、固定牢固。 二、变形缝防
地下室后浇带防水堵漏施工技术方案
随着城市化进程的加快,城市建设的地下室越来越大,越来越深,这是城市建筑大型化、高层化以及充分利用地下空间带来的结果。然而地下室属于隐蔽工程,如果在今后使用过程中出现漏水现象,后果将不堪设想,因而地下室的防水工程就显得尤为重要和突出。地下室底板特别是后浇带位置是渗漏的高发区,做好其处理尤为重点。针对于此,北京雨全防水公司从后浇带渗漏的原因、后浇带渗漏分类,后浇带渗漏检查方法以及后浇带渗漏治理方法等四个方面进行了全面的阐述!雨全防水讲述:后浇带渗漏的原因(一)设计原因1.对地下室防水工程重要性认识不足。当前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一层甚至多层,采用平战结合设计,平常做停 ** 或商场超市使用。设计时,设计人员认为局部渗漏对结构和使用影响不大,没有对所建工程的地下水环境进行分析,在设计中对防水工程不按等级要求处理,缺乏有效的防水方案,造成后浇带渗漏。2.工程水文地质资料把握不全或不准。未按规范要求进行钻探或钻探数量少,参照以往的地质资料来推断所建地下工程的地质情况