关于冷冻机润滑系统的故障及维护
冷冻机润滑系统正常工作的主要标志是:1.油压表指示稳定,指示压力对活塞式冷冻机比吸气压力高0.05-0.3MPa,对螺杆式冷冻机应比冷凝压力高0.2-0.3MPa。2.曲轴箱中的油温应保持在10-65℃之间,最适宜的工作温度为35-55℃。3.曲轴箱中的油面应足够高,并应长期稳定。4.滤油器的滤芯不应堵塞,对带压差发信的精细滤油器应具有堵塞的发信指示。润滑系统最常见的故障是油泵无压、调压失灵及压力表指针剧烈摆动。其主要原因有:1.曲轴箱中油温过低、冷冻润滑油的赫度过大、泵进口滤油器滤网过密、滤芯被堵塞以及油面太低,油泵吸油困难,造成吸空现象。2.油泵长期工作,泵的磨损严重,内漏过大,容积效果明显降低。3.调压阀芯被卡死在开启位置或调压阀的弹簧失效。4.系统严重外漏。冷冻机润滑部位的故障不属润滑系统自身的问题,但也会导致系统的故障。如汽缸处活塞环结构选用和加工装配不当可造成大量跑油现象;轴封处异常渗漏也会使曲轴箱中油面明显下降,导致油泵的吸空;连杆大小头轴瓦及前后主轴承装配间隙太小、润滑油
关于螺杆冷冻机进口压力的问题
各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。小弟看了一下流程,蒸发器前没有减压阀或膨胀阀等阀门,只有一个调节阀控制蒸发器的液位,而且蒸发器内部也没有减压装置。那蒸发器和气液分离罐是如何实现减压的?