关于采暖管道PPR管件漏水问题的责任分析!!!
请大家帮我分析以下事故,漏水管件跟施工工艺有无关系,如我上诉把握有多大>????? 采暖管道隐蔽前试压时,我施工方发现管件焊口漏水严重,最多一个房间漏水达到6处,经检查三通、45°弯头、90°弯头、管箍接连性漏水。我施工方经过为期三个月的维修,终于将漏水点逐一修补,经监理甲方检查试压均合格。随着工期进度的临近,室内木地板已铺设完毕,我施工方再次试压复查,发现采暖系统稳不住压,由于地板已铺设完成从而加大了查找漏点的难度,因此我施工方组建了小组,针对每个房间进行逐一排查,具体排查工序如下:一听、二摸、三等待。一听:趴在地板上听是否有漏水的声音。二摸:摸墙角线上方墙面是否潮湿。三等待:等待从天棚往下滴水。由于管件接连性漏水及洇水且隐蔽处无法查找,致使维修工作至今未完成。 给水天棚导管,施工完后进行试压时曾有16个DE110*45°弯头漏水,因厂方曾承诺过管件不存在任何质量问题,当时就以为是施工问题,将管件切除更换,于2007年4月3日隐蔽试压均已合格。2007年6月29日进行系统供水,经过三天的使用未发现有漏水现象,之后又经过半个月的使用发现6层
讲个关于采暖无奈的笑话
话说,某个大型甲级设计院,在一直辖市给自己职工盖住宅楼,采暖也是有本设计院人员设计,住宅楼自然是分户计量,可是该直辖市不允许垫层内采暖管道有接头,故该设计人员参考了当地的采暖设计规程,户内设计了放散式暖气片系统。看问题来了,该系统在各个环节都通过了,包括审图,本单位专家评审等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程师们入住了,发现部分暖气片与采暖管线接口位置漏水,按说设计院自己给自己盖得楼,应该不会存在这种问题,此设计院还每年承接不少总承包项目。 然后就开始讨论问题出现的原因,设计院的一位大领导就开始找设计人员,说设计的这种形式有问题,会导致漏水,然后就要设计人员在该直辖市找有没有用过此种形式的采暖系统,苦逼的设计人员托人找关系终于在另几个设计院(包括直辖市市院)搞来几个相同做法的图纸,领导还是不信,要设计人员去拍照,那个小区做过这种形式的,拍照回来,说明这个系统也是很常见的。 苦逼的哥们,挺住啊!
你们卫生间都用什么来采暖?
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,