铣平端传递全部柱身压力?
钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
关于湿陷起始压力的疑问
目前正在做一个宁夏的项目,场地上回填土和黄土层比较厚,需要进行地基处理。在《湿陷性黄土地区建筑规范》中提到:地基处理厚度不应小于......,且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不宜小于......。目前场地已经预备做全场强夯处理了,但是由于土层太厚,有的区域势必无法全部消除湿陷性,对于下部未处理的黄土的湿陷起始压力值应该怎么取呢?是强夯前详勘报告中的压力值吗?那么经过强夯处理后,尽管有未处理的土层,但经过上部的强夯,是否它的起始压力已经变大了,是不是应该重新测定?还有剩余湿陷量也有相同的疑惑,是应该取处理前的,还是强夯后重新测定?请大家帮我解答解答,谢谢!:call: