关于P3生物实验室通风空调系统设计方案
P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统
汕头环境监测实验室通风设计方案
(SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计 实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任何情况下, 气流都应从办公区域、廊道、以及其它辅助区域流入实验室。所有化学实验室内的气体都应直接排放, 以避免实验室内产生的有毒有害气体交叉污染。无排风设备或排风设备风量小, 但仍有化学污染的实验室或房间,于室内吊顶上设有一般辅助排风口, 并提供至少4次/小时的全新风最小换气次数, 以维持室内空气质量。无化学污染的实验室或房间, 按每人30CMH风量(每间150CMH) 提供少量新风,以保持室内空气新鲜。排风则由每个楼层的水平送风、水平排风(每个楼层为一个排风口) 改为了垂直排风、水平送风方式, 缩短了排风管道的长度,减少了管路压损,降低了能耗,避免了楼层内的送排风管道的