门禁系统的施工布线规范和注意事项
门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120
485总线结构的门禁系统布线规范及调试方法
概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米。 其实只是485总线结构理论上 在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米。一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常。所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米。 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离。 概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯。 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的。要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的。谁低就谁的。一般485芯片负载能力有三个级别 32台 128台 256台。 理论上的标称往往实际上是达不到的。通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量。概念三: 485总线是一种最简单 最稳定 最成熟的工业总线结构。
(ZT)综合布线施工规范与工艺
综合布线施工规范与工艺一般规定1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配 线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线4 、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω,使用兆欧表测试。5 、各弱电子系统均用星型结构。6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。9 、暗管直线敷设长度超过 30 米