精华汇总
高压电容器柜
更多
电容器符号
电容器公式
电容器原理
电容器组
高压电容柜
高压电柜
无功补偿电容器
电容器无功补偿
抗谐波电容器
超级电容器结构
电力补偿电容器
电力电容器型号
高压电器柜
低压无功补偿电容器
无功补偿电容器品牌
电容器无功补偿原理
无功补偿电容器配置
智能无功补偿电容器
电力电容器与无功补偿
电容器额定电流
电容器接触器
高压电机启动柜
高压电机起动柜
高压电机出线柜
高压电缆
#
高压电容器柜
#
300
高压电容器柜专题,为您提供高压电容器柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电容器柜相关的专业交流讨论,更多高压电容器柜相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于高压电容器柜GR-1基础的问题?
什么时候需要设高压电容器室?
最近看了一些资料,发现比较早的资料里变电所经常出现高压电容器室.而在最近的一些图纸里没有看到过高压电容器室.请问:高压电容器室的作用是什么,在什么情况下才需要设置?请指教,谢谢!
高压电容器的是怎么接线的啊
高压电容器熔丝熔断问题
100kvar 10kV电容器,真空接触器投切,配30A跌落熔丝,但还是经常发生熔断。有人说是电容器投入涌流问题,但是标准及相关手册说熔丝配电容器额定电流的1.5~2倍。已经远大于标准了。请高手赐教。
高压电容器用干式还是油式?
高压电容器最好单独房间设置,根据《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 5.3节 现在工程往往都限价限面积,为了节省面积将高压电容
高压电容器经常损坏问题求教
新建的水泥厂,10KV及6KV补偿电容器柜,1200KVA容量的,电容器额定电压为1.1倍额定相电压,有电抗器,运行在中心点不接地系统,在投入运行一段时间后经常发生某一相电容器的电流变大,三相不平衡(3U0),跳闸。检测电容器的电容确实变大了,厂家来处理了多次,未能彻底解决问题,我们认为是电容器柜的产品质量问题,厂家不同意,也没明确说法,请教各位专家,各种可能的原因?
高压电容器的 “母线失压保护”
以三角形接法为例。高压电容器的母线失压保护,可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护?看了一些图集,都是从本段母线上的PT二次取低电压信号的(电容器为星形接法),另外还有的设计手册上,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法),请问大家都怎么做的?
该增加一台多大容量的的高压电容器
由于变压器的更换(S9-6300换为S9-12500),负荷的增加,原功率因数在0.97,现为0.93以下,最低0.89,原电容器容量在2100,6KV最低电压在5.79,那么我该增加个多大的?谢谢,如何计算
【讨论】高压电容器补偿容量的计算?
对于10KV侧高压电容补偿,补偿容量详细该怎么计算呢? 怎样确定补偿前的功率因素等等这些数据怎么计算? 不要书本的公式,这能找到,最好是有实际的例子。[ 本帖最后由 dqsjswh 于 2011-4-25 12:17 编辑 ]
关于高压电容补偿柜的接地问题
请问一下大家,高压补偿柜的电容中性点能不能直接接地,个人认为可以,但是存在如果柜体接地不良好造成安全隐患,所以最好不接地,这样理解是否可以?
点击加载更多
APP内打开