精华汇总
高压柜耐压试验
更多
10kv高压电缆耐压试验
10kv电缆耐压试验
高压柜型号
高压柜的组成
高压柜操作
高压柜五防
10kv高压柜
35kv高压柜
kyn28高压柜
xgn高压柜
高压柜10kv
高压柜kyn28
箱变高压柜
xgn2高压柜
高压柜厂
高压柜柜体
高压柜压板
高压柜安装
高压柜有哪些
20kv高压柜
kyn高压柜
高压柜原理
高压柜图纸
高压柜保护
高压柜调试
高压柜套管
成套高压柜
#
高压柜耐压试验
#
300
高压柜耐压试验专题,为您提供高压柜耐压试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压柜耐压试验相关的专业交流讨论,更多高压柜耐压试验相关内容请访问
土木在线论坛
!
高压柜耐压试验这样对吗?
10KV中置柜柜出厂前做耐压试验,将开关合闸母线相连至升压器,再将升压器的接地端连接至柜体但我见他未把接地端接入接地桩只是将升压器和柜体的接地端相连,这样可以吗?还有做35KV开关柜高压试验时同样未接入接地桩而甚至未将升压器接地端链接到柜体而是放到离柜体半米的地方,我问他原因他说电压太高附近整个范围带电,听不明白,不明白啊求解
空气湿度对高压柜耐压试验的影响
空高压柜耐压试验时空气湿度大时经常放炮,听一些大侠说耐压要挑天气好是做。具体空气湿度有没有相关的数据呢?我前几天就碰到了这样的问题。一批35kV柜。晴天,闷热,湿度好像60~70。对地耐压每台都放电。过了两天下雨,凉爽,湿度50多,耐压全部通过。
耐压试验,其中一个高压柜这个样子,怎么回事?
高压10千伏耐压试验,其中一个高压柜拆开内部全部螺丝生锈,铜牌生铜绿,怎么回事?帮忙分析!
35kV高压柜该做哪些电气试验?
公司改造了一个110kV站,选用了ABB的35kVGIS柜,在交接时应该做哪些交接性试验呢?有哪些资料可以学习,谢谢大侠!
【求助】各位帮帮小弟高压柜试验
1.我最近刚接触电气质检工作 今天来了一批高压环网柜 要进行高压耐压打压试验 其中高压负荷开关容芯下端接有两个高压电流互感器 我想问一下为什么打压时要把两个电流互感器接线端子连在一起接地啊 谢谢啦2.我想问一下变压器高压侧三相是相互通的吗 为什么低压摇绝缘要断开变压器 否则要不住啊各位 谢谢了
高压柜型式试验检测报告疑问
想问一下,10KV高压柜内断路器从A品牌变为B品牌,是否需要重新做报告。 还有630A电流和1250A电流,是否需要做不同的报告。 谢谢!
6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验问题
在这边问大家一个问题呢!想了许久,也找了好多资料,回答很多搞不清楚,就是没有想明白!也许在这边大家能够帮帮我!6KV.10KV.35KV高压开关柜耐压试验应为多少V,高海拔应为多少以及计算公式?
关于高压柜的问题,在线等
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
高压绝缘热缩材料(导管)做耐压试验如何做?
现厂要求做绝缘热缩材料(导管)的耐压试验,但厂里只有高压试验变压器,变压器油试验杯,是否可以将热缩材料取样剪成比试验电极(变压器油杯中圆形电极)大一倍的圆形试样,或周围超出3至5mm,然后用电极将试样压紧,再将杯中注入合格的变压器油,以超过试样为限。然后再加压试验,是否可以?请教各位大侠工作中是怎么做的?谢谢!
【请教】高压柜打耐压过不去,是什么原因???