连续的高温天气,已经让人们深刻地感受到夏日的焦灼。空调、电风扇等夏日必备神器已经纷纷登场,开始展示各自本领。但他们的“粮食储备”——电貌似不太充足。许多客户为了给他们储备足够的“粮食”,纷纷来到山东华全动力股份有限公司(股权代码171006)选购发电机组,以保证在这炎热夏季有稳定的电力供给。此时,华全600kw玉柴发电机组引起了广大客户的关注。 600千瓦潍柴发电机组由位于山东潍坊的华全动力组织生产完成,主要由玉柴发动机、华全发电机、水箱等组成;通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、18001:2007职业健康管理体系认证,等等;可按需求配备静音箱、移动拖车、自动化控制柜等,
发电机的事故及处理汇总
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
发电机的差动保护为什么要动?
各位同行大家好: 现在有一个问题请各位高手参与探讨一下:我们这里有三台4036KW的TURBINE 和四台1800KW的原油发电机组成的4160V的电网,通常情况下都是最少两台以上并车使用。该电网中有10台3000KVA的变压器,每当在各种情况下投这几台变压器之一时,1800KW的发电机的差动保护就会动作,致使电网有时崩溃,我认为是厂家选用的差动继电器和互感器不合适所致,要求厂家给与整改,但牵扯到经济问题,厂家百般不给更换,而是想采用加时间继电器或者加旁通手动开关来过关,企图躲过变压器合闸的冲击。 这是不合理的。 我的问题是该差动保护应该是保护(发)电机的,为什么(发)电机是正常的只是变压器合闸时的冲击会使该差动继电器动作? 差动保护本身或者内部是不是有时延功能?或者说允许加时延吗? 谢谢大家的参与和探讨!我将关注,谢谢!!!