中央空调根据什么来选择
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
中央空调在冬季如何防冻?
即将步入严冬,我国北方现在的温度已经下降的很低,再过些时候,更是天寒地冻。在零下二三十度的温度里,中央空调如何防冻就成了个问题。应用于商场、制造企业、宾馆等大型场所的中央空调更需要防冻。下面集家网就介绍下冬季大型中央空调防冻注意事项及对应方法:1、 预热盘管热水泵必修保持24小时运转,即使是自来水,只要循环正常,也不会冻坏预热盘管。可以将接触器启动按钮换成自动和手动转换的开关,在冬季置于手动位置,即使停电,再次来电时候温水泵会自动启动。避免空调预热盘管冻结。温水泵最好设置在发电机供电系统中!!!2、将中央空调预热盘管的电脑预热控制器,一般为SDC系列控制器,将其最小控制开度OL设置为20%--30%;(外气为-15度以下时)3、如果担心电脑自动控制系统出现故障,可以将预热盘管温水供给阀门的旁通阀手动开到10%--30%,(外气为-15度以下时)4、中央空调在运行过程中,严禁开启空调本体任何检修门!!!5、可以在中央空调预热盘管上加装Pt100传感器,配合电脑控制器SDC10系列,并与其中央空调启动电路进行联动控制,设置温度为3