关于地下室配筋率的疑问
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
关于地下室抗浮怎么计算
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
求关于地下室的一些规范
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
关于地下室设计的一些要点
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
地下室厨房排风如何设计
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
求助:关于地下室防烟问题
关于地下室顶板的排水问题。。。
地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
关于地下室水浮力的讨论
最近做个地下室,埋深5.8米,地下室有一边是开口的,我想问下这样需要算浮力么,个人觉得就算是开口的,地下室里面还是没有水 ,水的压力差还是存在会产生浮力的,所以我觉得需要算浮力 ,请大家一起讨论下,帮我解释解释,谢谢!
请教,关于地下室防烟问题。
20层住宅,1~2层为小门市,地下1层车库,防烟楼梯间前室为合用前室。地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,合用前室不满足自然排烟,采用正压送风。现地下室防烟楼梯间与前室均不能自然排烟,我师傅说地下室只做合用前室的正压送风就可以,防烟楼梯间不用考虑了,请问这样做合理吗??望各位高手解答,在线等。。。。。