医院空调系统设计一般要求
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
设计院要求某医院(甲方)提供的有关资料:
要求甲方提供的相关资料:一.给水:1. 可供本工程用水的市政给水干管材质、管径、位置、埋深、水压;本工程用地周围的室外消防栓位置、数量等相关资料。2. 本工程所在地已有的二次加压设施的相关资料:水池、水泵房的所在位置、水池容量、水泵机组的流量及扬程、加压供水管管径及位置走向等。3. 如已有的二次加压设施不能满足本工程用水要求,另设置二次加压设施的可能位置。4. 除需用水的卫生间外,其它需用水的房间、公共空间等。5. 对用水水质需要特别要求的用水设施等。6. 热水供水方式(集中热水供热、局部热水供热)的选择。二.排水:1.可供本工程排水的市政排水干管材质、管径、位置、埋深、检查井位置及井底标高、排水流向等相关资料。2. 本工程所在地已有的污水处理设施的相关资料:设施的位置、容量、标高等。3. 如已有的污水处理设施不能满足本工程排水要求,另设置污水处理设施的可能位置。4.某些特定功能房(有洁净度要求),是否有必要设置地漏等。5.用水器具的使用要求等。三
这样设计要求合理吗?可否优化?
本帖最后由 josiechen 于 2013-5-31 15:38 编辑 1、结构体系 采用框-剪结构,楼梯间、厨房、卫生间及其它次要房间可出现方柱、扁柱结构;商铺采用框架结构;高层中的剪力墙采用长肢剪力墙; 2、基础形式: 采用桩+独立承台的基础形式;主楼采用钻孔灌注桩+承台基础形式(尽量避免采用筏板基础),地下汽车库建议不考虑采用桩基础,利用地质报告中的②―1、②―2、②―3粉砂土作持力层,主楼地下室和地下汽车库间采用后浇带解决沉降差。 3、地下室底板(主楼部分除外)厚度按埋置深度的1/8―1/10考虑,侧墙板按30CM考虑(含5CM保护层),地下室顶板按20CM考虑,覆土厚度按平均1.5米考虑,顶板消防荷载按双向板进行0.8系数折算,既按16KN/M2考虑,其荷载分布按总图中的消防车道位置准确定位后再进行顶板配筋计算,(可按一品柱网布置一辆消防车进行荷重考虑)。 4、用钢量目标值:主楼(含主楼地下室)不高于(70kg,目前高一些90kg左右)65KG/M