发电机的事故及处理汇总
一、 发电机定子单相接地:发电机定子接地系指发电机定子绕组回路直接相连接的一次系统发生的单相接地。定子接地有瞬时接地、断续接地、永久接地之分,内部接地和外部接地之分,金属性接地、电弧接地、电阻接地之分,以及真、假接地之分。1.定子接地的原因:1) 小动物引起定子接地。2) 定子绕组绝缘损坏。3) 定子绕组回路中的绝缘瓷瓶受潮或脏物引起定子回路接地。4) 水冷机组漏水以及内冷却水导电率严重超标,引起接地报警。5) 发变组单元接线中,主变压器低压侧绕组或者高压厂用变压器高压绕组内部发生单相接地,都会引发定子接地报警信号。6) 发电机的带开口三角绕组的电压互感器,其高压熔断器熔断时也会发定子接地报警(假接地报警)。2.定子接地的现象及判断:1) 发电机发出“定子接地”报警后,应判明接地相别和真、假接地。当定子一相为金属性接地时,通过切换定子电压表可测得接地相对地电压为零,非接地相对地电压为线电压,各线电压不变且平衡。定子绝缘电阻测量测得“定子接地”电压表指示为零序电压值。由
关于发电机发电过程的疑问!
小弟想了解发电机的工作过程,请大哥们帮忙科普一下!问题1:发电机在满负载发电时,永磁动子在经过定子时的负载力矩,是否在不同的位置,负载力矩有的地方随负载变化,有的地方负载力矩为0。就是说,固定的角度有力矩?问题2:在发电机运行时,能否频繁的用电路控制发电线圈的快速通断?3:如新能源汽油发电机,如何使发动机功率一直处于最大状态?在驱动电机和锂电池充电,提高发电机效率需要电源转换板转换,调节电机电流和充电电流,是功率最大吗?4:发电机能否做成往复运动的发电机,就像直线电机那样,往复运动。发电机功率和体积有对应的比例吗?非常感谢大哥们能看到这里!小弟在等着大哥指点迷津!谢谢!
怎样防止小型发电机“飞车”
目前,小水电站飞车保护装置有以下几种: (1)采用STK-W-3型微机控制器。该控制器有自动调频功能,准同期功能,基荷功能,按水位功能和甩负荷关机功能。其中甩负荷关机功能就能防飞车。当运行中遇到突然甩负荷(如出口断路器跳闸等)时,机组频率呈现很陡的上升势头,微机立即发出关小信号,关小水轮机导水叶。转速上升,微机连续发出关小信号,以遏止上升势头;转速回降,微机发出的关小信号由连续改为点动。最后,使发电机转速调整在50HZ,此时发电机还有电压,供厂房照明,也缩短了再次送电的时间。 (2)采用过速继电器。过速继电器有多种形式,有机械式的,它安装在发电机转轴上,当转速超过设定值时,在离心力的作用下,继电器触点闭合,从而使控制导水叶开度的电动机反转,关小导水叶,使发电机 转速回降,直至将限位开关顶开,关机完毕(用网电)还有利用光电探测头或霍而元件探测头的过速保护装置,基本原理和过速继电器类同。 (3)利用发电机出口继电器或的辅助触点关小导水叶。当发电机发生过电流或过电压时,过电流或过电压继电器动作,使出口继电器吸合,断路器跳闸,辅助触点