接地网对于变电站安全运行的影响
接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置
变电站中接地网接地电阻装置的研究
近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到设计的要求而损坏设备。同时接地系统的接地电阻是否合格直接关系到变电站运行人员、变电检修人员人身安全;但由于土壤对接地装置具有腐蚀作用,随着运行时间的加长,接地装置已有腐蚀,影响变电站的安全运行;因此,必须大力加强对地网接地电阻的定期监测;运行中变电站地网接地电阻的测量,由于受系统流入地网电流的干扰以及试验引线线间的干扰,使测试结果产生较大的误差。特别是大型接地网接地电阻很小(一般在0.5Ω以下),即使细微的干扰也会对测试结果产生很大的影响;如果对地网接地电阻测试不准确,不仅损坏高
高土壤电阻率地区变电站接地网长效降阻的实现
广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,采用当今世界上最先进的辅助设计工具进行了工程分析设计及对方案的充分论证,提供一套较完整的系统解决方案,付诸工程实践,达到了降低地网接地电阻的目的。 1接地系统辅助设计软件包的简介 我们与国内某著名大学电机系合作,首次在国内采用了世界先进的接地系统辅助设计工具——CDEGS,对测量数据进行处理,对各种方案进行校核。 CDEGS是加拿大SES公司(Safe Engineering Services & Technologies Ltd)推出的集成工程软件包。CDEGS(current distribution,electromagnetic i
浅析华南山区某变电站的接地网防雷改造工程应用
摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 现代变电站集中安装了最重要的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进的电子设备、电气设备和电气装置。因此需要有良好的接地装置,以实现工作接地、保护接地和防雷接地等不同功能接地系统的综合要求。但是,变电站接地网的设计、施工问题、尤其是山区、临海、丘陵等复杂地质环境下的接地网的设计、施工问题一直是变电站建设中的一大难题。随着国家电力事业的不断发展,各种高科技