预制实心方桩一般桩顶要比设计标高高出一段,开挖时把桩头凿掉,以便桩头钢筋锚入承台或底板内,请问: 1.实心方桩的小应变检测是在桩头破除后做还是桩头破除前 2.高出设计标高的一段方桩在编制工程量清单时怎样考虑?
花岗岩层,人工挖孔桩,进入强风化岩后采用爆破成孔,入岩1米。爆破会对桩端岩石影响吗,产生碎裂等,这种情况下需要对5米范围内岩石检测吗,有什么方法检测。
人工挖孔桩的钢筋应变器安装和测试?现在有一个基础,采用人工挖孔桩,设计方要求对桩的钢筋进行应变监测,现在哪个做过类似监测工作,可以分享?
人工挖孔桩与管桩经济对比
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 编辑 人工挖孔桩,设计为4m~10m,入岩深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入岩了,是不是没达到设计要求继续挖呀?最后桩长以实际深度计算么?Q2、桩顶标高是从我开挖的标高开始计算,还是只算到入承台100mm?Q3、人工挖孔桩破桩头不?破桩头一般就是从正负零破刀入承台100mm?那场地标高原本就为承台低怎么办?
预制钢筋砼桩桩身完整性检测规范推荐采用低应变检测。但咨询本地桩基检测单位,他们说低应变检测的桩长最好应在30m以内,最长不能超过40m,以目前的低应变检测设备难以检测到40m一下的桩基。所以想问一下,各位达人,是这样的吗?有个工程,用的是PHC管桩,桩长均在50m以上(桩基在30m位置有一个接头),按此说法将无法采用低应变检测,大家遇到这种情况,怎么检测桩身完整性?
我是结构小白。 项目上低应变检测了一半,发现了8根三类桩。将问题桩的情况发给设计院之后,设计院要求必须得到100%的检测结果才可以给出补强或者作废方案。 我的疑问是,已知这根桩的情况,为什么一定要知道其他桩的情况才能给出这根桩的处理方法?扩大的检测到底是为什么获得什么信息?
灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-11 20:58 编辑 重庆市城乡建设委员会关于进一步加强人工挖孔灌注桩管理的通知
虽然说现场都会说做了基本的降水措施,但是看到的情况却是工人都在水中挖桩,人工用水桶把坑里的水勺出来............大家的工地上是这样的情况吗?降水措施给力吗?
初到贵州 这里都是山地 看了下这里的图纸 和我以前工程做的不一样 所以有些疑惑提出来探讨下。首先这里都是山地,地下都是岩层 图纸设计独立基础和人工挖孔桩结合,所有基础都要置于中风化石岩上,选择中风化石岩作为基础持力层,并嵌岩不少于50cm,问题1:独立基础中没有设计标高 独立基础挖土深度不知道 是不是要挖到看到石岩为止?问题2:独立基础挖到石岩还得往下挖50cm?中风化石岩能挖动吗?问题3:有1排人工挖孔桩要嵌岩1米5,这个设计深度能挖?
人工挖孔桩设计时,护壁是有钢筋的,但现场却没有人放,甲方监理施工都没有人关注,好像不妨钢筋成了一个潜规则。那么不放钢筋对桩结构有无影响?要是人工挖掘过程中,护壁破裂产生事故责任怎么划分?
近期一个项目的CFG桩中间报告传给了设计师,看到后附的低应变检测时域曲线一脸懵逼。作为设计师,除了会看结果是几类桩,还需要有一定的看判断过程的能力。 话不多说,跟老司机上车。 目录 1、桩基检测规范中的低应变检测 <
我现在有一个底框砖混的商住楼,遇到在外边同一轴线上有三颗桩偏心最大的有30cm左右,此装低遇公路8m在回填时桩偏的心,偏心方向全是一个方向,桩身埋深有5m为原土,上部分全是回填土大概有8m,共计桩长有13m。现在其它桩也浇筑完成、基础梁也做好,请问现在怎么处理该问题!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果没有可否在其桩上直接交起来,如偏心怎么处理。
人工挖孔桩工程监理细则
人工挖孔桩的桩身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,审图中心的说我的配筋率低了,我查了结构构造技术措施 也没细讲啊
我在网上找到的人工挖孔桩有关资料,本着资源共享的原则,上传给大家,希望对有用的人有帮助
大直径人工挖孔桩长度6米,持力层为卵石夹砾砂层,但地下水位为3米左右,上为粉质黏土,请问如何施工?质量有保证吗?如果不用机械,人工洛阳铲成孔可以吗?请有经验的高手赐教。
急需大家帮忙啊!!!人工挖孔桩两年前打完砼护壁,因为种种原因停工,没有浇灌砼。现在准备复工,检测发现大部分孔塌孔(桩长平均10m,下部塌孔总长1/3~1/2),如何处理呢,谢谢指点!!!