跪求,高手请教挖土方公式
水池挖土方 凌型 四面放坡 挖深6.3米 底面积=26.1*39.1,放坡系数 0.72 A ,B 代表长宽 H挖深,K代表坡度系数现在求挖土方量 我分别用下面五个公式 算出了五种结果 相差 很大呢有五种公式第一种V=A*B*H+(A+B)*K*H+4/3*K2*H3V=6897.79M3第二种公式V=H/3*(S上+S下+(S上*S下)1/2)V=7711.64M3第三种公式V=H/6(S上+S下+4*S中)V=8465.25M3第四种公式V=(A+H*K)*(B+H*K)*H+1/3*K2*H3V=6536.81M3第五种公式V=H/6*(A*B+(A+a)*(B+b)+a*b)a=A+K*H; b=B+K*HV=8464.77M3注:工作面以考虑在内,,现在要手算工程量,,请大家该用那个算是对的呢?并指出 上面几种计算式,分在算什么图形下产生的呢?分别适用什么图形?请大家详尽!
关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室