空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
客厅中央空调安装在哪里比较好?
想让中央空调的功效发挥到极致,最关键的一点就是把握正确的安装位置。本文小舒准备和大家讨论一下“客厅空调安装位置选择”。 客厅空调安装位置选择-室内机位置的选择 1、 空调吹出的冷气应流过人活动的主要场所,并能使室内空气保持良好的循环。 进风口、出风口附近不应有妨碍空气循环的障碍物; 2、 选择易排除凝结水的地方安装室内机; 3、 室内机安装位置附近(2~3m以内)不能有热源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源; 4、 选择可以承受室内机重量且不增加运转噪声及振动的地方; 5、 确保室内机安装符合安装尺寸图要求; 6、 应预先留出维修保养所需的空间,确保家用中央空调室内机与地面高度超过200CM; 7、 距离电视机、音响等其它家用电器1米以上,以免发生干扰故障; 8、 选择空