精密空调与普通空调的区别
精密空调是在近30年中逐渐发展起来的一个新机种,它是指能够充分满足机房环境要求的机房专用精密空调机(也称恒温恒湿空调)。早期机房使用普通空调机时,常常出现由于环境温湿参数控制不当,而造成机房设备运行不稳定、数据传输受干扰、静电等问题,本文小编将与用户一起讨论精密空调与普通空调的区别。 精密空调与普通空调的区别- 应用范围 精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境。这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,要求室内外温度和湿度在一定范围之内,如果超出该范围精密空调将无法正常工作。且精密空调必须每年365天、每天24小时安全可靠运行来保障设备的正常使用。
水空调与普通空调的比较
水空调可以通风换气直接开窗敞开式,健康有保证了。空调都做不到。所以夏季降温选水空调就没有错。下面一起了解下它们的比较吧。1、完全环保型产品:它是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品,这是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并与室内进行对流换气从而达到通风降温目的;2、运行成本低,可快速收回投资:与传统压缩机空调系列相比,耗电量只有其1/8;3、降温效果明显:在较潮湿地区(如南方地区),一般能达到5-10℃左右的明显降温效果;在特别炎热干燥地区(如北方、西北地区),降温幅度大约能达到10-15℃左右;4、投资造价低、不占用建筑面积:与传统压缩机空调系统相比,水空调造价不足其一半,并且设备不占任何建筑面积;5、保持室内空气干净、清洁、卫生:门窗敞开进行排风是蒸发型冷气机的一大特色,百分之百的新鲜空气更换方式使人们时刻处于大自然的环境中,完全无传统空调带来的不适应感,将污浊的空气排出室外;6、易于维护与安装:系统简直,易于快捷安装、维护,无须专业维护人员;7、防止空气干燥:它可以湿润皮肤,并且对皮肤有一定的好处;8
机房空调与普通空调之别
机房内应用的空调系统主要有两大类,一类为机房专用空调机组,占据着大部分份额,主要为欧美品牌;另一类为舒适性空调机组,在局部小基站内有使用,但根据调查表明,使用舒适性空调机组的机房内产生和发现的问题较多。主要表现为机房内电子设备故障率高和舒适性空调设备本身的维护量大。造成此现象的原因在于舒适性空调的设计标准不适合机房对温湿度的要求,机房对温湿度要求较高,根据国标GB50174-93,具体内容如下: 1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。 2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。 3、空气洁净度0.5微米/升。即在每升的空气中,大于等于0.5微米的颗粒应小于18,000个。 4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机房容积的比值大于30。 5、机房正压>10Pa。 6、空调设备具备远程监控及来电自启动功能。 由于舒适性空调根据国标GB7725
机房专用空调与普通空调的区别及作用
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下几个方面:普通空调用于机房造成的故障结果1.普通空调无法保持机房温度恒定-会造成电子元气件的寿命大大降低。2.无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热–导致机房电子设备突然关机。3.无法控制机房湿度,机房湿度过高-会产生冷凝水,导致微电路局部短路。4.无法控制机房湿度,机房湿度过低-会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。5.风量不足和过滤器效果差,机房洁净度不够–灰尘的聚集造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。6.普通空调设计选材可靠性差–空调维护量大,寿命短。机房空调对于机房的作用1、保持温度恒定(温度波动控制在24±1~2oC之内)。2、保持湿度恒定(相对湿度波动控制在50%±5%RH之内)。3、空气洁净度0.5微米/升4、换气次数/小时>30。即在给定的机房内,空调的风量和机