中央空调制造用风机盘管发展趋势简析
尽管风机盘管行业发展相对成熟,产品生产制造门槛较低,但是由于其属于中央空调的末端设备,产品质量和特性直接影响最终使用,且用量较大,其节能性已越来越受到关注。因此,近年来风机盘管开始向静音、节能、舒适度、个性外观等方向发展。 高端产品差异化竞争 “我们风机盘管的价格是那些小厂的1倍,很难与他们竞争。”一位国内中央空调制造商无奈地对《电器》记者说。 作为中央空调设备的附属产品,风机盘管通常会以捆绑方式进行整体招标或销售,因此,开利、约克、特灵、麦克维尔、格力、美的等国内外中央空调生产商都会提供风机盘管供客户选择,高中低端产品较为齐全。 但是受资金限制,部分国内项目最终只能从小厂选购价格低廉的风机盘管产品,由此造就了很多从事低端风机盘管生产的国内企业。这些企业主要集中在以山东德州为中心的胶东半岛、以江苏靖江为中心的长三角以及广东这三大区域,这些企业中销售额超过千万元的便称得上是“颇具规模的”风机盘管生产企业。业内人士认为,由于竞争激烈,市场价格非常混乱
空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代