防排烟及送风风机如何选
我现在刚接触防排烟这部分,现在某地下室需要设防排烟及送风,我在图集07K103-2上看到一些风机的选型,可是不太明白呢。送风机有GXF及SWF型号,我在别人图上还看到有GYF型号,请问都是什么时候用什么型号啊?排风有HTF等型号,什么时候用啊?在线等,不胜感激 谢谢[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-6-9 15:47 编辑 ]
有关地下车库补风风机的选择?
遇到个问题: 地下车库有一个防火分区,分为两个防烟分区。而在这个防火分区中只有一个补风井,那么这个补风井的补风量是按照两个防烟分区算还是按一个?另外,计算出的平时送风量大于排烟补风量,又该如何选择风机呢? 求大神指点!
排烟排风风机合用的问题
请教:当排风排烟合用风机和管道时,通风用时,风管上的阀门应该是常开的;当发生火灾时,所有的阀门还是开启状态,就会影响排烟效果啊!请高手不吝赐教`
排烟兼排风风机配电问题
大家排烟兼排风风机是如何配电的啊?现在有人提出,要求风机平时由平时电供,消防负荷时由2路专用消防负荷配电,也就是说到风机要3路电过去,有这个必要吗???
四面出风风机盘管接管照片
地下室加压送风风机选型问题
我有个地下室,只有一层,要对楼梯间和合用前室加压送风,只对地下室送风,楼上不送,楼梯间的一个出口单扇门,合用前室两个出口双扇门,我根据红宝书上给的送风量,对楼梯间加压送风,单扇门乘0.75系数,也就是16000X0.75=12000,合用前室12000X1.5=18000,规范要求楼梯间正压50pa,合用前室25-30pa,我选择楼梯间的风机是风量18342m3/h,p=288pa,合用前室风机20381m3/h,p=252pa,请问这样选择合理吗?楼梯间的风量比合用前室小这样对吗
墙壁新风风管与轴流风机的间距
如题,某食堂在同一面墙上设有新风机,现厨房厂家为排放洗消间的水蒸气在该面墙上准备安装轴流风机,请问出墙的新风风管与轴流风机的间距应不低于多少?最好能有设计规范的条文,谢谢
四出风风机盘管校核问题
请问各位,查到的四出风风机盘管的样本,只有风口的长度有尺寸,宽度没有。这种风盘的送风方式是侧送吗?还是其他的,应该怎么校核?在校学生,问老师,老师也不说。希望各位能帮忙解答一下,谢谢
正压送风风机入口是否要设置止回阀
请教大家,如果楼梯间是自垂百叶风口,正压送风风机处要设置止回阀吗,这个止回阀有什么作用,是防止风倒灌吗,审图的说自垂百叶风口密封效果不好,我觉得没有必要,如果阀门出现问题可就危险了,请高手解答
加压送风风机的出口风速问题
有问题请教各位: 剪刀楼梯间合用风道,送风量为42000m3/h;风机安在屋顶面。由于建筑要求,风口的高度限制为0.5m,这样的话我按15m/s的风速考虑,风口宽度就需要1.6m,这是新的问题是建筑就需要在顶部把风口横向拓宽,由于是新手,他们就问风速需要15m/s吗?请各位指教。谢谢!
点击加载更多
APP内打开