冷库设计规范的电气部分
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
冷库设计规范的电气规定
 第6.0.8条 冷间照明开关均
冷库的电气故障及维修方法
在冷库运行故障中,通常容易出现问题的是冷库电路控制,在冷库维护维修时,我们也是先从冷库的线路查起,然后判断故障进行维修! 电机不启动也没任何声音;接通电源,打开开关或按钮也听不到任何声音。 出现此故障的主要部位是电源和控制电路。诸如电源无电,保险烧,电源缺相,过载保护器跳开没有复位,压力继电器跳开,温控器短路,接触器线圈短路,控制线线端脱落等。 (1)检查方法:用万用表交流档检查电源是否有电。用万用表电阻档检查接触器线圈、中间继电器线圈及过载保护器、压力继电器、温控器、手动开关等是否通路。各控制线路的接线端子有无脱落。 (2)故障分析: ①熔断器烧坏或过载保护器跳开主要是由于电压过高、运行电流过大或启动负载过高造成启动时间长或电机绕组有接地及短路现象。 ②压力继电器跳开。主要是由于压力过高或过低造成。 造成排气压力过高的原因包括冷凝器散热片灰尘、污物过多,使冷凝器通风不畅;水冷凝器水源不足或冷凝器内水管结有水垢造成水流减少,散热不好。另外,若系统内