精华汇总
风机控制箱
更多
消防排烟风机控制箱
人防控制箱
人防信号控制箱
强电控制箱
弱电控制箱
配电箱控制箱
控制箱配电箱
控制箱和配电箱
配电箱与控制箱
控制箱与配电箱
消防控制箱
火灾报警控制箱
消防泵控制箱
配电控制箱
双电源控制箱
风机控制器
控制箱接线图
景观照明控制箱
控制箱与配电箱区别
控制箱与配电箱的区别
动力配电控制箱
水泵自动控制箱
消防电梯控制箱
非消防电源控制箱
风机
#
风机控制箱
#
300
风机控制箱专题,为您提供风机控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风机控制箱相关的专业交流讨论,更多风机控制箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
求助-风机控制箱不能启动
各位大虾,在下请教:一风机控制箱负载22KW,接触器63A(ABB品牌),电源选用6平方临时线,现象接触器吸合不实,不自锁,触点弧光严重,考虑电源线太细,压降太大,测量启动时接触器线圈电压为160V,用改锥压一下接触器铁心,接触器吸合,风机启动。后将电源线两根并联后还是不能启动,请各位大虾帮忙分析一下,谢了!
关于双速风机控制箱的几个问题
什么时候用KB0,什么时候用控制箱
看了一些图,发现有的设计师,是用KB0来控制风机。(几台KB0在一个配电箱)有的是设一个控制箱,来控制一台或几台风机。用不用KB0的考虑是什么?请教一下。
正压送风机控制箱(99d303-2)
按照图集的这个配电箱(19页20页)是否能满足就地控制和接触远方控制的功能
加压风机控制箱需要电能表
刚看了个工程的强电系统图,竟然在加压送风机控制箱中设置电能表. 请问这个需要吗? 以前做的这种箱子都是没有配电能表的, 即使这个图纸也只是在其中的两栋楼中配置了电能表,别的也没有配置. 工程是小区住宅楼.
刚做的一台双速风机控制箱
风机控制箱能加装转换开关么?
新手一枚,大家看看这个风机控制箱,谢谢
这是事故排风机的控制箱原理图和实物图,大家看一下,下面为什么要加个接触器,右侧的白盒子是干什么,谢谢大家指导
风机控制箱需要加装浪涌保护器吗
屋顶的排风机控制箱含DDC控制器与相关自控设备,变频器与配电放置于强电的配电箱中,请问排风控制箱是否加装浪涌保护器,以及理由?
关于风机的联动控制问题
各位好!最近有一地下车库70辆车,属于三类车库,按规范是不用做火灾自动报警的。但是却要做排烟系统。平常我们都是用火灾自动报警系统来控制风机的。可是这要是没有火灾自动报警。这风机能否正常工作了。能否在火灾时自动排烟呢。