室内游泳馆通风空调设计
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
暖通空调的节能设计方案
能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工
几种公寓的空调选型设计方案
别墅中央空调方案 房型:五房三厅等以上 适用面积:建筑面积180——500平米以上。 豪华气度展现着主人所有的成就与满足。当宾客聚至举杯欢谈时,我们又让一个成功的故事得到延续。家居幽宅,这是每个成功人士的追求和梦想。这套豪华的别墅里空调行业顶尖的品牌,为主人增添了一份高贵和典雅。一套智能型的中央空调系统,体现了您的品位。单台的室外机摆放显得轻松随意,客厅采用天花板嵌入式,四面出风冷暖均匀,豪华的面板增加了居室的现代气息。卧室和书房采用暗藏风管机的形式,在走廊和门廊上方制作局部吊顶将风管机安装在天花板内,外观简洁清新,整个系统结构简单,静音节能,性价比高。为现代家庭带来舒适的生活享受。 公寓式住宅用的中央空调方案 公寓篇:房型三室两厅 适用面积:建筑面积120-250平米。 典雅高贵,让华丽洋溢时空。如果说装扮生活的空间也是一种艺术,那我们可以遐想自由翱翔,美丽在这里得到质的升华。本单元房间较大并且房间数量较多,采用一套5HP家用多联系统,单项的220V设计在解决了大多数高层公寓式住宅三项电源问题的同时又满足了庞大空间