请教:排烟风机的风量如何确定
高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
离心风机风量过度的消除
中国在公元前许多年就已制造出简单的木制砻谷风车,它的作用原理与现代离心风机基本相同。1862年,英国的圭贝尔发明离心风机,其叶轮、机壳为同心圆型,机壳用砖制,木制叶轮采用后向直叶片,效率仅为40%左右,主要用于矿山通风。1880年,人们设计出用于矿井排送风的蜗形机壳,和后向弯曲叶片的离心风机,结构已比较完善了。1892年法国研制成横流风机;1898年,爱尔兰人设计出前向叶片的西罗柯式离心风机,并为各国所广泛采用;19世纪,轴流风机已应用于矿井通风和冶金工业的鼓风,但其压力仅为100~300帕,效率仅为15~25%,直到二十世纪40年代以后才得到较快的发展。 离心风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体一种从动的流体机械。可制成右旋和左旋两种型式,从电动机一侧正视叶轮顺时针旋转,称为右旋转风机、逆时针旋转,称为左旋。工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。新安装的离心风机风量会过大,在风机