厨房排烟离心风机噪声三个原因
厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
厨房排烟风机在屋顶配电箱应该放在在哪
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!币子不多 全部奉献
关于车库排风排烟风机的选择
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??