空调技改---这样节能吗?
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
水通道蛋白膜:节能高效的仿生水处理新技术
水通道蛋白具有输水量大、能耗低、选择性强等特质。水通道蛋白通过静电作用,吸引水分子翻过通道,且只允许水分子跨膜运输,通常每个水通道蛋白每秒钟能够运输多达103~106个水分子,以1克水通道蛋白为例,每秒钟能够运送0.7~700L的水,输水量惊人。同时作为细胞膜内的内含蛋白,水通道蛋白运输水的驱动力来自静压及渗透压,能量消耗很小,具有输水量大、能耗低、选择性强等优秀品质。水通道蛋白膜用于水处理能耗将大幅降低。与现有的微滤、超滤、纳滤、反渗透膜等各种膜技术相比,丹麦Aquaporin公司利用DNA重组技术研究开发出的仿生水通道蛋白液体膜孔径只有0.5纳米左右,可通过分子量达到个位数级别,比目前最精细的反渗透膜还要精细。在同等压力下,水通道蛋白膜的水通量是现有反渗透膜的约8倍,盐截留率达到96%,比现有反渗透膜高出约8个百分点,如果达到同等水通量(即达到同等水处理效率),这意味着水通道蛋白膜的能耗将大幅降低。实验表明水通道蛋白膜用于海水淡化的吨水电耗<1度,远低于传统反渗透的2.1-6度。实验表明,水通道蛋白膜的水通量、盐截留率、二价离子截留率也明显高于现有的正渗透
变频恒压供水是如何节能的?
根据水泵-管道供水原理可知,调节供水流量,原则上有两种方法:一是节流调节,开大供水阀,流量上升;关小供水阀 ,流量下降。调节流量的第二种方法是调速调节,水泵转速升高,供水流量增加;转速下降,流量降低,对于用水流量经常变化的场合(例如生活用水),采用调速调节流量,具有优良的节能效果。我国国家科委和国家经贸委在《中国节能技术政策大纲》中把泵和风机的调速技术列为国家九五计划重点推广的节能技术项目。应当指出,变频恒压供水节能的效果主要取决于用水流量的变化情况及水泵的合理选配,为了使变频 恒压供水具有优良的节能效果,变频恒压供水宜采用多泵并联的供水模式。由多泵并联恒压变频供水理论可知多泵并联恒 压供水,只要其中一台泵是变频泵,其余全是工频泵,可以实现恒压变量供水 。 在变频恒压变量供水当中,变频泵的流量是变化的,当变频泵是各并联泵中最大,即可保证恒压供水。多泵并联恒压供 水,在设计上可做到在恒压条件下各工频泵的效率不变(因工况不变),并使之处于高效率区工作,变频泵的流量是变化的 ,其工作效率随流量而改变。因为采用多泵并联恒压供水,变频泵的功率降低,从而可以降低多泵并联变频恒压
节能灯怎样使用才能节能?
中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。 虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。 在这种情况下,中国的节能照明网络专家廖先生海龙说,节能灯的确比白炽灯更节能,更环保,但其使用的技术和不同的材料,节能效果有一定的差异。这些情况可能有以下: 首先,家庭线路有问题,不节能节能灯,不是因为灯具本身,可能是由于人口老龄化,家庭线,但现在大多数城市的居民是看不见的电路,线路是否漏电,不知道,电能是可能的损失,造成能源节能灯不能产生的节能效果; 其次,电力节能灯本身的偏差,节能灯的标准灯测量功率和功率差的符号是不大于15%±,但现在对节能灯功率最大偏差达到
冷库的建设与节能设计(一)
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不