变频电机在风机方面的应用
简单的说,变频风机是采用变频控制技术来控制风机根据条件变速运行。一、众所周知,风机是应用量大、应用面广的通用性机械,与风机配套用的电机耗用电量约占全国总发电量的20%。因此在鼓风机、引风机等风机类设备上,推广节能技术,取代落后的档风板或阀门载流调节方式,使风机始终处于科学、经济运行状态,提高企业综合经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。 传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭环回路控制,也较不考虑省电的观念。电气控制采用直接或Y-△起动,无法具有软起动的功能,机械冲击大,传动系统寿命短,震动及噪音较大,需要的电源容量大,功率因数较低等是其主要的问题点。 从流体力学原理得知,风机风量与转速及电机功率相关。当风量减少风机转速下降时,其电动机输入功率迅速降低。例如风量下降到80%时,转速也下降到80%,其轴功率则下降到额定功率的51%;若风量下降到50%时,轴功率将下降到额定功率20%。采用变频调速,改变风机电动机的输入频率从而改变电动机、风机转速,达到调节空气流量的目的,既满足生产工艺变化的要
【不解】奇怪:变频的正压风机也可以吗?
民规:13.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。可是我在一个已建成项目中(上海、超高层办公),碰到的是变频运行的正压风机,其使用原因是正压分段后,要求同一台风机输出不同风量,因此采用设计使用变频器的多段变频运行功能。如一台正压风机在不同楼层着火时,分别运行在25HZ,35HZ,45HZ(这三个数值是现场实测风压后确定的,设计阶段无法精确计算,这也是使用变频而不用双速风机的一个原因)。项目已经通过验收了,我有点疑惑。这个条文的规定到底是明确不能使用变频器呢,还是可以使用变频器?控制装置的含义是什么?
【求解】关于一次风机用变频的供电问题
厂里用的一次风机用的是变频 有几个问题我一直不明白 1、变频器一方面可以直接通过工频供电,当然也可以变频供电。如果是变频,他是通过变频柜所带移相变压器到功率单元。功率单元是24个,那是不是ABC三相,每个单元都会有? 因为我看到的接线柱上有A1、A2、A3、A4~~~A24 、B 、C当然也是。 而我在说明书图纸上看到的是每相8个单元串联。为什么不是24个?2、变频真的能省电么? 怎么省? 省了多少,怎么算出来? 频率和功率有关么? 是否有什么公式可以帮助理解?另外经常听到他们说风机大联锁,问下怎么个联锁? 哪几个联锁? 如何实现? 实现的好处是什么?问题有点白痴, 希望各位见谅.