剪力墙开洞如何判断短肢
1.结构大师中只有当“结构体系”定义为“短肢剪力墙结构”时,程序才对模型中的剪力墙是否为短肢剪力墙进行判断;否则不对短肢剪力墙进行判断。当判断为短肢剪力墙时,程序没有自动提高其抗震等级。用户可在自动生成构件类型后,在“显示/构件”中勾选查看构件类型,对其中的短肢剪力墙构件手动指定抗震等级。但程序对短肢剪力墙的设计内力进行了调整; 2. 判断方法如下: (1)对于L形、T形等双肢或多肢剪力墙,只要有一个墙肢的长度(Hw)与墙厚(bw)的比值大于8就不判断为短肢剪力墙。参见图1.4.5-1所示。 (2)对于开洞剪力墙判断情况如下: 当洞口上面的墙梁尺寸满足 Lb/ hb>
对于短肢剪力墙构件的判定
下面收集到一些规范、地方规程和一些专家论文的意见:JGJ3-2002《高规》:短肢剪力墙是指墙肢截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。注意:高规的规定应该只适用于单肢墙,因为7.1.2.8说:短肢剪力墙宜设置翼缘。对于L形、T形和多肢剪力墙没有规定。朱炳寅《规范应用图解手册》:截面高度与厚度之比为5~8的单肢剪力墙(墙肢基本上独立工作,与之相连的连梁很弱)。注意:对于L形、T形和多肢剪力墙仍然没有规定。PKPM软件编制专家:所有墙肢截面高度与厚度之比均为不大于8的剪力墙(墙肢数小于等于2)。注意:可操作性比较强,只是缺少依据。认为多肢剪力墙可不作为短肢剪力墙考虑。DBJ/T15-46-2005《广东补充规定》:截面高度与厚度之比为4~8为短肢剪力墙,当剪力墙厚度不小于H/15,不小于300,高厚比大于4时可不作为短肢剪力墙。注意:补充规定给了高厚比4~5间的墙一个名分,不过300厚墙的规定有了一个跳跃,250厚要2000以上才不算短肢剪力墙,300厚可能只要1200,不太妥当。