脉冲超细干粉自动灭火装置系统应用探讨
近年来,随着哈龙替代物开发研究的不断深入,人们对替代物的认识也逐步加深,各类新型替代产品不断面世。在我国,目前使用较多的替代产品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、气溶胶、烟烙尽(INERGEN)等四种产品,这些技术比较成熟,各种性能相对合理,符合我国现行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他相关法规要求,因此具有较好的实际推广价值。 气溶胶是作为其中一种新兴的高效灭火剂,它能通过激发而在自身内部发生氧化还原燃烧反应,产生凝聚型气溶胶,是一种类似于气体的物质,能长时间以悬浮状态驻留在火灾空间,具有很高的灭火能力,已越来越受到人们的重视,应用日益广泛,目前我国许多省份都已制定了相应的气溶胶灭火系统的地方标准,加速了它的推广的应用。 但是,传统意义的气溶胶灭火剂是靠自身的燃烧反应所产生的气溶剂来扑灭火灾的,由于在释放过程中需要经过热燃烧反应,导致产生的高温会造成一定的危害。同时,灭火剂释放速度慢,适用于封闭空间也限制了它的应用。因此,一种新型的冷气溶胶灭火剂——超细干粉灭火剂便应运而生,以其安全、环保、高效的特点,越来越受到人们
自动喷水灭火系统的分类
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
什么是自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
自动喷水灭火系统设计缺陷:
1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器