自动喷水系统的适用范围
自动喷水灭火系统是消防系统中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。 湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;在温度高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。<
自动喷水系统设计中的几个问题
一、《高层民用建筑设计防火规范》﹙GB50045-95﹚﹙以下简称《高规》﹚第7.4.8.1条指出:“增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/S。”第7.4.8.2条又指出:“气压水罐的调节水容量宜为450L。”设置增压设施的目的及对气压罐容量的要求,其相应的条文说明中作出如下解释:设置增压设施的目的主要是在火灾初期时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压水罐其调节水容量为二只水枪和5只喷头30S的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 笔者认为,《高规》第7.4.8.1条正文与其相应的条文说明有矛盾之处。本文拟就这一问题做一些探讨。 二、火灾初期增压(稳压)设施的作用及流量和压力要求
太阳能热水系统智能控制器
我国太阳能热水器行业近年来发展迅猛,已进进一个技术化、规模化、高质量和高性能的新时期,控制技术水平的高低已成为衡量一个企业实力的重要标志。中国科学院广州能源研究所、广州科凌新技术有限公司组织了强大的技术气力,采用单片微机控制技术,短期内研制开发了一种具有特色的、适应强迫循环系统和辅助加热要求的综合型全自动太阳能热水系统智能控制器. 该控制器功能强大,综合了目前太阳能热水系统控制部分所要求的所有功能,参数设定灵活,伸缩的空间大,可根据用户的要求来任意定义控制输出功能,现已在太阳能工程项目中实际应用。 1.设计要求 (1)电脑控制,技术先进,全自动运行。 (2)功能齐全、稳定可靠,抗干扰能力强,维护方便。 (3)液晶显示,丈量正确,传感器的封装可靠。 (4)性价比高。 根据以上的基本要求,同时为了寻求更高的性价比,温度丈量选用了便宜、不锈钢封装的热电阻传感器;输出采用隔离继电器控制输出,显示器采用美观大方的字符点阵液晶显示;键盘采用2×6的薄膜立体键盘,手感好;时钟的产生由专用的时钟芯片提供,保证时钟的