求教:关于鼓风机节能问题
今天老板专门找我问一个鼓风机节能问题,感觉回答不得要领,请各位高手指教。 老板问题大致是:怎么说罗茨鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 其所消耗的电能有20%~30%通过放空被浪费掉?而离心鼓风机工作负荷为额定流量的70%~80%时, 而并不需要放空风量而浪费电能? 平时选设备时没有研究过这个问题,当时回答的很没底,大致是: 曝气池水位大致恒定,总管压力也就大致恒定,鼓风机的转速也就大致恒定。 罗茨鼓风机没有进出口导叶,风量不能调节,送入总管的风量总是那么多。如果曝气池实际只需要80%的风量,只好把多余的20%从总管里放掉。 离心鼓风机有进出口导叶,风量就能调节,送入总管的风量可以根据需要调整。如果曝气池实际只需要80%的风量,就进80%的风量可以了,不需要放空。 老板又问:进80%的风量就可以满足压力要求么?感觉那样总管的压力又不够了。 我也答不上来,说回头了解一下。大家帮忙给出出主意吧
粉针车间空调风机节能改造
摘要:企业为了在激烈的市场竞争中处于优势地位,降低生产成本,提高效益一直是企业追求的目标。因此节能工作被视为企业降低生产成本的重要途径。我公司由于一直从事抗生素的生产,与此相关的设备中有大量的电机类设备,电机类负载用电量已占到我公司全部用电量的70%,近几年企业采取了有效措施,通过更换高效率电机,降低无功损耗,加强设备维护来节约用电起到了一定作用。但我公司设备中存在大马拉小车现象比较严重,而泵类、风机类负载尤其突出。近几年由于大功率电子器件在技术上取得了较大进步,变频器已被广泛应用于工业设备。变频器具有无级调速,高起动转矩,易于控制和良好的节能性等特点。本文从这方面出发浅谈变频器在空调风机上的应用。 我厂粉针车间空调风机使用Y180L-4 22KW电机和Y180M-4 18.5KW电机各一台。为保证室内空气洁净度的要求,每天24中时运行,周六、周日仍正常运行。造成了风机在不生产期间仍在工况下运行,浪费严重。又因风机容量较大,在正常生产情况下电机运行电流仅为24A,实测负荷率为50%,风机机组效率为37%,运行效率低,进一步加大了浪费。 近段时期粉针车间开工较足,