精华汇总
七氟丙烷设计用量
更多
七氟丙烷设计
七氟丙烷设计浓度
fm200七氟丙烷
七氟丙烷消防
七氟丙烷管径
七氟丙烷灭火
七氟丙烷比重
七氟丙烷有毒吗
七氟丙烷英语
回收七氟丙烷
机房七氟丙烷
七氟丙烷柜式
七氟丙烷系统
七氟丙烷的价格
七氟丙烷贮瓶
生产七氟丙烷
七氟丙烷计算
七氟丙烷机房
七氟丙烷报价
有管网七氟丙烷
七氟丙烷原理
七氟丙烷生产
七氟丙烷打压
七氟丙烷方案
七氟丙烷厂家
#
七氟丙烷设计用量
#
300
七氟丙烷设计用量专题,为您提供七氟丙烷设计用量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七氟丙烷设计用量相关的专业交流讨论,更多七氟丙烷设计用量相关内容请访问
土木在线论坛
!
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
七氟丙烷灭火设计用量或惰化设计用量计算工具
七氟丙烷灭火设计用量或惰化设计用量计算工具给定防护区的容积、浓度,即可换算出七氟丙烷灭火设计用量。
七氟丙烷灭火系统计算工具(设计用量、泄压面积计算)
自己写的小计算程序依据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)规范主要是计算七氟丙烷灭火系统的设计用量、泄压面积。希望对各位设计师有小小的帮助!
FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题
考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?
七氟丙烷自动灭火系统设计说明
七氟丙烷
请教:七氟丙烷消防系统设计问题
最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内
气体灭火设计----七氟丙烷 IG541比较
七氟丙烷灭火系统设计实例及个人理解
个人的学习体会,供同行们参考!
某办公楼七氟丙烷自动灭火系统设计图
图纸简介: 办公楼气体灭火的设置,在票据库,存放纸张的办公室等不适宜设置自动喷水灭火系统的办公室。图纸包含设计说明、平面布置、系统图。 投稿网友: apollo126 上传时间: 2014-07-10
点击加载更多
APP内打开