短肢剪力墙抗震等级问题?
好久没做剪力墙结构了。最进手上有一短肢剪力墙结构,我参数里选择了剪力墙抗争等级为3级,记得以前程序是会自动识别出小于8的短肢剪力墙,然后将其抗争等级提高1级,也就是是2级,但我查询结构时,发现短肢剪力墙抗震等级任为3级,这是怎么回事,程序不能自己识别嘛?要人为动手单独定义为2级嘛?请知道的朋友发发话,谢了
框支剪力墙的抗震等级如何取
根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
框架-剪力墙抗震等级确定
框架-剪力墙抗震等级确定
关于短肢剪力墙抗震等级的取用
当剪力墙结构中含有短肢墙时,只要短肢墙抗倾覆弯距占的比例小于40%(施工图审查部门认可的比例),则可以认为结构体系仍为剪力墙体系(SATWE计算时的选项),并且构造措施仍按剪力墙取用抗震等级,短肢不必提高.这是与天津"天大院"的审查部门沟通后的共识.请大家发表相关意见.
pkpm短肢剪力墙抗震等级
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗
框架剪力墙抗震等级的确定
想请问一下这条规范的按框架结构确定指的是1的框架结构还是框架剪力墙中的框架结构?
剪力墙抗震等级在SATWE参数如何填写?
我现在做一框支结构,转换层为三层。50米高,根据高规表4.8.2知:框支框架为2级,底部加强部位剪力墙为2级,非底部加强部位剪力墙为3级,又根据高规10.2.5条框支框架和底部加强部位剪力墙的抗震等级再提高一级。这样一来,在SATWE的抗震等级参数中该如何填写?
框架-剪力墙结构抗震等级确定
框架-剪力墙结构抗震等级确定
部分框支剪力墙抗震等级的确定
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
框架剪力墙抗震等级确定.pdf
框架剪力墙结构抗震等级如何确定 很好的文章可以参考