求助关于差动电流互感器的极性
本帖最后由 vvvvxq 于 2013-3-6 13:52 编辑 各位前辈好,现在小弟正在做一个国家电网的110变35kV主变电所调试。使用的是四方电气的CSC-326G差动保护装置,,Icd=|IA+Ia|,制动Izd=(|IA|+Ia|)/2变压器的组别是YNyn0接法现在遇到的问题是,已知110kV高压侧电流互感器一次侧是P2为进端,P1为出端;二次端S1端短接接地,S2抽头端进装置。然后35kV低压侧电流互感器一次侧也是为P2为进端,P1为出端;以上条件小弟不是很确认这样是不是二次端也为S1短接,S2抽头进装置。归根到底是极性的问题。我分析了很久,觉得是S1抽头,S2短接,但是图纸上尉S2抽头进装置,S1短接,不是特别确定需不需要改设计,请各位大仙给予解释最佳,非常感谢!
互感器接线安全及其极性
摘要:正确判断电流互感器的极性及二次接线的正确性是非常重要的。 一、 防范措施 (1) 在实验报告中也应明确写明电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式。 (2)保护整定计算人员,可在定值单上对特殊线路的电流互感器极性作明确要求,如以母线为基准,故障电流由母线流向线路为正,装置应可靠动作;故障电流由线路流向母线为负,装置应不动作。 (3)在生产实践中,由于电流互感器极性及接线不正确,造成保护装置误动和拒动,由此而引起的停电事故时有发生,实验人员应注意理论知识的学习,熟悉各种保护的动作原理,充分认识电流互感器极性及接线的重要性,严格按设计图施工。 (4)按照质量管理要求,设备验收时使用的设备验收表格中应增加那些通常容易被忽视却很重要的项目,如电流互感器同名端的测试方法、测试结果、接线方式是否正确等。 二、极性的判断及二次线的联接 以双圈变压器差动保护接线为例,简要说明如何判断电流互感器极性以及正确的电流互感器二次接线。新安装设备的实验报告中,