焊缝符号表示法及钢筋焊接及验收规程
本帖最后由 josiechen 于 2013-4-11 10:58 编辑 这段时间一直在跑现场,发现了一个费解的现象,很多焊缝工人都在塞钢筋!感觉不怎么妥!问现场的人,他说是那么大的焊缝又不是受动荷载的,没什么大问题,他们都是默许了的... 听前辈说现在的钢结构,只要是异形结构的,他都是这么干的! 我的三观毁了啊。按我这么多年学的,这样处理绝对不符合规范,而且肯定不合格,如果进行探伤的话绝对通不过的。如果出了一点问题的话,可不是小事啊。 各位同行们,你们觉得这种做法可以吗,我想听听大家的看法,现场那人的说法说服不了我啊,我钻入牛角尖了。
图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
梁和柱的交界处梁钢筋锚进柱子里的长度没有达到要求有什么好的处理办法还有就是比如锚固长度要750 现在是680这种差的不多不少的有没有什么更好的处理方法
我想问一下各位大侠,现在的钢筋施工中,下面的问题到底应不应该整改:1、梁上部钢筋少7根28的(车库顶)2、梁箍筋间距变大,箍筋间距不均。3、梁搭接长度不够,锚固长度不够。4、梁上部钢筋一排筋和二排筋长度不够。5、板筋上部筋在梁处搭接,下部筋在跨中搭接6、梁超筋现象7、扭筋直径变小(14的变成12的)8、梁下部筋本来是3/5放置变成是4/4放置的。请大侠给点实际点的回答,不要谈规范什么的或按照规定应该怎样,规范大家都懂。是不是现在工地上都这样?我们工地钢筋就绑成这种情况,混凝土照样浇注。请各位大侠给点意见。
弱弱的问一下,画楼板钢筋的时候为什么要编号?!?计算机编完号后,如果有修改,可能会打乱原有的编号,编号多的话,手动改会是很头疼的事,请问各位前辈这个问题是怎么处理的?!??!
梁钢筋搭接问题,上部筋为通长筋,我就感觉怪怪的,但又说不哪里有问题,问过一些老同事他们说肯定错了,叫我自己想,大家帮帮忙看看~~ ,
11G101-1图集讲:非抗震和四级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为Lab一、二、三级抗震等级的受拉钢筋基本锚固长度为LabE然后计算式子为:锚固长度La = ζa X Lab ①抗震锚固长度
如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
碰到一个题目:第54题 一单跨梁,支座为600*600的框架柱,轴线居中,梁跨长3300,箍筋为10Φ10@100/200,箍筋加密区的根数为( )根,非加密区的根数为( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如为1级抗震,加密区长度为1200,加密区箍筋根数=(1200-50/100+1)*2=242
混凝土和钢筋的强度及模量
在钢筋翻样时,比如梁的纵向钢筋端有90度的弯钩,在钢筋弯钩时有一个弯钩的增值长度(要加到钢筋翻样长度中的),那么这个增值长度在规范中有明确的取值吗?
钢筋的抗剪强度取值为多少呢?一般规范上看不到啊
本帖最后由 q523056294 于 2013-5-5 09:06 编辑 图纸和现场施工的照片,为什么中间的上部钢筋(架立筋么?)不是联通的,是不是所有平法原位标注的钢筋(除去集中标注的)都不是联通的?11G101-1.4.4.1是这样子说的,为方便施工,凡框架梁的所有支座(支座指的是梁的交叉处吗?)和非框架梁的中间支座上部纵筋的