规范中 8.2.7 第5款 见附件图中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢条文说明中也没有相关说明。
今天老板要我统计一个工厂的焊缝长度可是我从来没有接触过钢结构,明天就要交了。。。请问大家现场焊缝的长度应该怎么统计最快?还要?同类型的焊缝数量可以从图上看出来吗?下图中的圆圈里面的44是表示同类型的焊缝数量吗?很急很急,工作量很大阿,请大家多多帮忙。。。
钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?
《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。
箱形柱脚直角焊缝,柱受轴心静力作用,其柱脚焊缝长度应是(2+2)L吧?为啥有本书中取(2+2*1.22)L,即两条缝按静力计(β=1.22),另两条按动力计(β=1.0),β是《钢规》中焊缝正应力σ计算公式中右端的系数。盼指教。谢谢
05年真题上午第21题 求节点板与横梁连接角焊缝长度 从两方面控制 一方面就是正面角焊缝的强度 另一方面就是节点板自身抗拉强度控制 但是第二方面用《钢规》式7.5.2计算以后再加上2t是什么意思 希望高手帮忙解答一下 个人感觉节点板的有效宽度实际就是焊缝的实际长度
想问各位高手的是,具体什么情况下需要考虑侧面角焊缝的最大计算长度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考虑剪力滞后,所以剪应力沿长度分布不均匀,所以验算剪应力时要考虑最大长度限制。按这样考虑,是否求焊缝正应力时(即垂直长度方向)就不用考虑最大长度限制?以及复杂受力情况下,可以把外力的作用分解为剪力轴力 弯矩 扭矩等,要验算最危险点的应力时,是否该点的剪应力要考虑焊缝最大长度限制,而弯矩,轴力在该点产生的应力就不用考虑焊缝最大长度限制呢?谢谢大大们!
钢结构规范中,直角角焊缝强度计算,角焊缝的计算长度lw的规定很明确,就是焊缝实际长度减去2hf(焊脚尺寸),可为何下面这道题中三面围焊跟两面侧焊的lw算法不一样呢? (见题目中红色矩形框勾出来的部分)题中,两面侧焊,每条焊缝的计算长度是实际长度减去2hf; 而三面围焊中,正面角焊缝的计算长度直接等于了实际长度,侧面角焊缝的计算长度是实际长度减去hf。请教各位,到底是题目有问题呢,还是两种情况计算长度的算法确实不一样?
无偏心K形圆钢管搭接节点焊缝长度计算
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
梁腹板与柱翼缘侧面角焊缝内力沿焊缝长度全长分布吗?因为规范有条当焊缝长度大于60Hf,且内力沿焊缝长度全长分布时,焊缝计算长度取60Hf
请问各位:1、格构柱的缀条或者缀板能否减小分肢面外计算长度? 2、单角钢焊缝计算时,是否考虑《钢标》2017 中7.6.1-1的强度折减系数0.85?
锚固长度跟混凝土的强度等级有关,假如梁是用C35,而柱是用C50,那梁的钢筋锚固到柱里的基本锚固长度是按C35还是C50?
公司用的电缆电线都是按照100m/卷定的货,最近发现到现场总是长度不够,需要怎么检验,必须得拆开量吗?还有没有其他的方法?
走道是有很多形状的,一字形最好理解的了。那要是M形、山形、日字形还有树枝形等等样子的。这样的走道长度怎么算 啊??规范要求大于20米的走道要设排烟。是所有分岔都加上还按一条线来算 。。。最近碰到这样一个项目,地下室内走道按一条线来算小于20米,所有分岔都加上就大于20米了。。。求高手指点。。。
本帖最后由 ze冠 于 2014-7-18 22:52 编辑 在这里我有个疑问,就是平法这里啊,抗震的锚固长度LaE=La{aE,La={a*Lab.我怎么觉得LaE={a *LabE *{aE.要不平法里面的LabE是用来干嘛的?各位给点意见.
四种算法!四种结果!我要崩溃了!300*600的梁 25的保护层 8号钢筋! 到底要多少下料长度才正确呢? 现在好多资料上算箍筋的内外皮还是按照以前的保护层定义算的即:从构件边缘至纵筋筋外皮!
在钢筋翻样时,比如梁的纵向钢筋端有90度的弯钩,在钢筋弯钩时有一个弯钩的增值长度(要加到钢筋翻样长度中的),那么这个增值长度在规范中有明确的取值吗?