[推荐]答hitwb:如何选择高压熔断器?
负荷开关+熔断器组合叫作“FC”,现在很少用,要考虑最大短路电流,满足熔丝开断曲线:额定电流-开断电流曲线。如果额定电流很小短路电流很大,熔丝不能灭弧会造成更大的事故,就不能用FC,如水电厂的厂用变压器就不能用FC。熔丝的选用原则是:额定电流*裕度系数。 熔丝以开断速度快,毫秒级别,在短路电流未达到最大值已开断,使设备不受大电流冲击而更好地保护设备,所以熔丝在低压系统广泛应用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔丝的选择非常困难。 凯利公司的专利产品--高压限流熔断组合保护装置(网页:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解决了熔丝不能灭弧的技术难题,克服了熔丝难选择的问题,使熔丝只要按变压器额定电流选择。