关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
漏电保护断路器结构解剖,值得收藏!
漏电断路器由DZ47系列断路器和漏电保护器(习惯上称之为脱扣器)组装而成。断路器部分主要包括以下部件。1)过电流脱扣器(双金、电磁系统);2)灭弧装置(灭弧系统);3)触头系统;4)外壳和接线端子;5)操作机构(手柄、锁扣、跳扣、杠杆)。断路器的过载保护功能的实现是利用双金属随着温度升高而定向按规律弯曲的原理,正常电流(1.13In)弯曲角度不大,因此推力不足以使脱扣机构脱扣,当达过载电流(1.45In)弯曲角度大,推力足以推动脱扣机构使开关断开,这就是过载保护的原理。断路器的短路保护功能是由瞬时脱扣器(电磁系统)来实现的,电磁力与电流和匝数之积成正比,由于瞬时脱扣器线圈匝数少(一般只有10匝以下),虽然瞬时脱扣器串接在电路中,电路正常工作时,由于匝数少,正常工作电流产生的吸力不足以克服弹簧的反作用力,因此线路能正常工作,但对于短路电流来说,由于产生的电流与正常工作的电流相比相差几倍以至几十倍或更大,线圈匝
真空断路器结构刨图-了解断路器的内部结构
提供两张真空断路器的内部结果解剖图供大家了解学习!断路器特性参数:1. 三相不同期:指开关三相分(合)闸时间的最大及最小值的差值。2. 弹跳时间:指开关的动静触头在合闸过程中发生的所有接触,分离(即弹跳)的累计时间值(即第一次接触到完全接触的时间)。3. 分闸时间:处于合闸位置的断路器,从分闸脱扣带电时刻到所有各极触头分离时刻的时间间隔。4. 合闸时间:处于分闸位置的断路器,从合闸回路带电时刻到所有极的触头都接触时刻的时间间隔。5. 开距:指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离。[ 本帖最后由 star6174 于 2012-2-6 16:44 编辑 ]