什么时候用塑壳断路器,什么时候用普通断路器?
请教大家,在高层住宅中,楼层电表箱,应急照明箱,风机控制箱,潜水泵,电梯,这些配电箱的进线开关是用 塑壳式断路器,还是微型断路器?我看多数的图纸都是用的塑壳式断路器,也有用微断的。应急照明箱只有几千瓦,用塑壳是不是浪费? 还有些工程,电井很小,用塑壳断路器增大了配电箱体积。还有选用塑壳或微断大体的原则是什么? 谢谢大家
微型断路器or塑壳断路器
关于塑壳断路器与微型断路器一些疑问
塑壳断路器和微型断路器应用范围
如题所示,有一台2kw 的排污泵,我在选择断路器的时候是选择微断还是选择塑壳式断路器?有何理由?谢谢各位前辈指点!如果这台泵变成了30kw 的消防水泵,我又该如何选择呢?我看到微断和塑壳都有63a的断路器。谢谢!实际应用情况如何?规范又是如何说明的呢?
框架断路器和塑壳断路器的区别与选用
收录于话题 额定电流,分断能力,保护都满足的情况下,塑壳可否代替框架?比如ABB1600的T7塑壳断路器,可否用在主进线上
提供小型断路器 塑壳断路器
上海鑫康誉电气有限公司 为客户提供OEM贴牌DZ47 DZ47LE DZ47-100 C65 DZ10 DZ15 DZ20 CM1 NS ABB小型断路器 塑壳断路器 接触器等电气产品 和加盟代理商 联系电话 13255876886 www.xky0577.com 在线QQ 79043189
浅谈小型断路器和塑壳断路器的区别
1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。 2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。 3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。 4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。 5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。
[资料]ABB微型断路器,空气断路器,塑壳断路器
关于进线塑壳断路器问题!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
关于塑壳式断路器的问题
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?