中低压配电断路器的区别
中低压配电都需要断路器,断路器不但可以分合正常的工作电流,还能够根据要求切断过载电流,以及开断和关合短路电流,也就是不同应用及可能出现的不同故障都可以切断以保护电力系统及设备的安全。 中低压断路器的作用是相同的,但由于应用在具体不同电力系统中,因此性能、结构等区别也是比较大的。 首先是电压不同,电压高低意味着绝缘以及电弧熄灭的实现方式不同,低压一般690/480伏以下,绝缘距离>20mm已经足够了,而中压从3600伏开始到72000伏,最小空气绝缘距离要求从60mm到600mm,因此对于中压就不能简单的以空气作为绝缘介质。12kV最小空气绝缘距离是125mm,早期曾经有空气绝缘的断路器,尺寸庞大。 中压断路
城市与道路照明中低压断路器的限流作用
一、断路器的限流作用 众所周知,电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。短路电流持续时间包括三部分,一是电流上升至整定电流的时间;二是断路器的固有动作时间;三是断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。 目前国内外生产的塑壳断路器常说明其产品有限流能力,但限流能力应有具体指标,只有运用这些指标,通过设计的实际计算,才能在工程中具体使用,限流性
浅谈如何选用低压断路器
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入