高压断路器接线专题,为您提供高压断路器接线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器接线相关的专业交流讨论,更多高压断路器接线相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于漏电断路器的接线问题
请教各位专家一个问题:施工现场现在都安装了漏电断路器,但是设备都没有接地保护,就是电气设备的外壳都没有与PE线可靠连接,而且实际上就没有PE线,这种接法会不会起不到保护作用,有什么不妥的地方,我的印象中是必须连接PE线才能有效保护。请各位专家给予指点。
什么叫断路器的角型接线?
GBT50063-2008 3.2.1.6“220kV及以上电压等级断路器3/2、4/3接线和角型接线的各断路器回路,应测量交流电流”
关于高压断路器的电源问题
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
漏电断路器这样接线正确吗
有一台配电柜总断路器选择的是漏电断路器 4级,从配电室引来一路三相五线电缆,三相和零线接入漏电断路器进线端,出线带3个3级普通断路器,地线连接到底排上,下端断路器都分断,不带负载,怎么合闸漏电断路器就是合不上,请教这种接法对吗?
关于直流断路器接线问题
漏电保护断路器是如何接线的呢?
各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?
断路器如何接线?是左零右火吗?
一般电工师傅
断路器的合闸线圈的接线?
昨天去变电站换一个断路器的合闸线圈,发现线圈的两根线竟然可以随便调换来接,不管怎么接,线圈都可以将其中心的铁棒顶起。但是在学校里学习电磁铁的时候是这样说的,对于同一线圈,改变电流方向,线圈产生的力的方向相反,这是为什么?请高手解答一下
如何选取控制高压钠灯的断路器
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
4P断路器图纸接线怎么画的