电流断路器专题,为您提供电流断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流断路器相关的专业交流讨论,更多电流断路器相关内容请访问
土木在线论坛
!
如何根据所需电流选择断路器
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点
关于断路器短时耐受电流
在书上看到的:一个630KVA的变压器,低压侧额定电流960A,短路电流21KA,选TM30-1000型断路器,其运行分段能力为50KA,满足要求,其短时耐受电流为15KA,不满足要求.这个短时耐受电流为15KA为什么不满足要求呢?选择断路器时怎么确定这个短时耐受电流的大小啊?它要满足谁啊?怎么计算啊?
关于断路器通过电流问题
今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。
关于断路器的整定电流值
断路器的In与计算电流的关系?
导线的选择,用不用考虑断路器的额定电流呢?只要断路器的地额定电流大于线路计算电流就行了,也就是说断路器可以不工作在额定电流下了,对么?
低压断路器整定电流请教
一般工厂用1600KVA干变,低压侧总保护断路器的短延时电流、连续电流、瞬时电流、接地故障电流和相关的时间如何整定?哪位做过的兄弟能详细说说吗?
断路器整定电流应为那几项
整定电流分为长延时、短延时、瞬时。那么进线开关选择为长延时、短延时后,出线开关是不是就选择为长延时、短延时、瞬时呢?欢迎讨论。
选断路器与电缆是根据计算电流吗?
有一组设备,功率大概在165需要系数是0.3功率因数是0.9计算电流也就是83.566,在选择断路器与电缆的时候是根据这个电流值吗?
关于断路器保护电流的问题
请问断路器的过载保护脱钩电流,和短路保护脱钩电流与用电设备核定电流之间的关系,一般倍率数?是否过载保护电流值一定小于保护电流值? 如果是这样的话还需要两个保护电流干吗?只要选一个相对小的保护电流就行了?不知我的理解是否正确?在选断路器时还需要注意什么?据我所知好象还有一个短路电流值,请帮忙解释一下吧!
关于断路器整定电流的问题
断路器的整定电流,是指长延时整定电流,还是指短延时整定电流,它与断路器的额定电流和选用时的计算电流的关系是什么?请高手指教。