关于低压框架断路器的问题
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
有关框架断路器,向各位请教!!!谢谢!!!
请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!
直流断路器一般在那里有用?
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
4000A以上四极框架断路器
设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!
关于直流断路器接线问题
低压框架断路器的征订问题
比如80kva变压器的电压总开关选择HA1-2000/630A框架断路器,最低能整定到多少A?能起到保护变压器的作用么?
关于框架断路器智能脱扣器
求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。
低压框架断路器的定值计算
假如一个断路器的整定电流值为1000A:(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s
关于施奈德框架断路器的问题
请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。
框架断路器保护单元问题
前些日子才知道,框架断路器分断流能力外,还分2段3段4段保护单元,想问问,这有什么区别哈?在什么时候什么情况下使用这些 呢?恩,谢谢各位了。