关于漏电断路器的再说明
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
请教:重合器与断路器在运用中的一点疑问?
本帖最后由 zmdqaz 于 2013-12-10 11:32 编辑 重合器在使用中操作顺序一般为 O-t1-CO-t2-CO-t3-CO-闭锁,而断路器一般为O—0.3s—CO—180s—CO ,在这里我想请教的是:重合器在较短的时间内可以做到四分三合,断路器180s内可以做到三分二合,以ZCW-12型重合器为例,该重合器由ZW32型真空断路器加控制箱组合而成,如果重合器的操作顺序设定为O-0.3s-CO-8s-CO-8s-CO-闭锁,则岂不意味着ZW32型真空断路器要在很短的时间内重合三次, 如果该断路器机构为弹簧操作机构,则第1个8s内弹簧操作机构储能尚未完成(相关资料介绍一般为15-20s)又如何继续下面的操作?且和断路器O—0.3s—CO—180s—CO 的操作顺序相冲突并存在严重的安全隐患!疑惑中,请高手们不吝赐教!!