1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
现手上有一个部分框支剪力墙结构18层,6度区,3层转换,以前没做过,看了些别人的图纸,现在有一个疑惑请高手解答下:框支转换下部几层是否执行高规3.5.2.2条?如果不执行,下面几层位移比是不是很难控制?欢迎大家不吝赐教!!!
根据《高层建筑混凝土结构技术规程》4.2节的规定:在7度区采用部分框支剪力墙结构体系,建筑的最大适用高度,A级为100m,B级为120m。如果采用型钢混凝土部分框支剪力墙结构,那么建筑的最大适用高度是否可以提高,可以提高到多少?谢谢!
用FEQ计算框支剪力墙,有以下疑惑:上部剪力墙轴线与转换梁不在同一轴线上,选取计算轴线时出现“没有找到荷载对应的墙”,求解决办法。
高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙这个地方和抗规不同 没有写上个别转换 不大于总面积10%可以当成剪力墙体系那么 是否可以理解为 高规3.3.1条 注2 部分框支剪力墙 是不是转换掉的墙再少也要属于 部分框支剪力墙 严格来说按规范是这样。朱总的书中也提到 可以考虑抗规少数墙用剪力墙结构考虑,也只是注明了编者建议。想问问大家在实际设计中是怎么考虑的?
根据《高规》框之剪力墙加强部位是2级,加强部位以上是3级的转换层加强部位应提高一级,那我输入二级的话上面层的配筋就不对了输三级的话加强部位的配筋也不对了,在特殊构件里面改等级的话那所有的构件就都是一样的等级了,里面有短支剪力墙应该再提高一级那就不能该了,那我因该怎么办,如果建两个模型的话,以后计算书怎么办
请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
手上有一高层,上部为纯剪力墙的住宅,底层一面临街,建筑要求做商铺,所以有1~2段剪力墙需要用框支梁柱转换处理。请问,这种形式的结构属于带转换层的复杂高层结构吗?需要严格按照框支剪力墙的要求进行设计吗?从概念上看,仿佛这种情况没必要完全遵照框支剪力墙的规范执行。请指教!
1.现行各种国家图集做法不同。2. 例如: 03G101-1(第一张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折。3. 08G101-11(第二张)要求剪力墙两侧竖向筋在梁底弯折 或 锚入框支梁内lae,宜与梁内箍同一位置。4. 09G901-2(第三张)墙竖向筋满足lae即可(好像也不要求跟梁内箍同一位置了)。
1,、由于上部剪力墙长度较长,经常出现有一部分短墙肢直接支承在下面的框支柱上面而另一部分支承在框支梁上面,由于框支梁的变形,使得上部墙体在竖向力的作用下受力不均匀,翼墙一边的轴压比明显大于长墙肢方向(见图),请问这种情况如何解决比较好?2、框支层的板厚较大,上部对应有填充墙的位置是否可以不用设梁呢3、电梯井的位置是否需要在剪力墙端部设置框架柱
根据规程10.2.6条,对于部分框支剪力墙的转换层设置在3层即层以上时,其框支框架、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按照本规程3.9.3和3.9.4的规定提高一级采用,已为特一级时不再提高。我想请教的是转换层数的确定,包不包括地下室那?还是从嵌固端算起那?规范上没有很明确的说明啊,还是就是从地上部分算起那。哪位给指点下
图纸简介: 该图为框支转换层及以上楼层结构图纸,不含总说明及基础。该工程为框支剪力墙结构,高位转换,转换位置为第七层。工程位于重庆地区,烈度为6度。房屋构架标高97.77。 投稿网友: frey841024 上传时间: 2013-
部分框支剪力墙结构中的“部分”到底是什么概念,下午翻遍了规范就是找不到答案,记得规范是有给出范围的,哪位好心人给指点一下?
图纸简介: 高层带地下室,人工挖孔基础及上部结构图纸 投稿网友: ccxcm85 上传时间: 2013-08-16 图纸省份:
图纸简介: 大底盘多塔框支剪力墙、高位转换、典型的商业住宅结构模式、机动车道、二层人防地下室 投稿网友: chjhou 上传时间: 2013-11-01
部分框支剪力墙的定义?????是看高规范里的哪一条?总不是抬了一片墙就定义成部分框支剪力墙结构,抗震等级不一样了。。。谢谢大家。
《高规》10.2.16-5-(2)抗震设计时,当底部框支层为1~2层时,l不宜大于2B和24m;当底部框支层为3层及3层以上时,l不宜大于1.5B和20m;此处,B为落地墙之间楼盖的平均宽度。此处B如何理解呢? 我的理解:剪力墙之间楼板的宽度,如果楼板连续,那岂不是B=l。彻底晕了。求大神解答。 谢谢大家了!
高规10.2.22-3条对框支梁上的剪力墙配筋进行了限制,请问pkpm计算软件里怎么实现这条?有没有其他的计算软件可以考虑这条的?大家在日常设计的时候这条是怎么考虑的?
框支剪力墙结构计算时,1、satwe的调整信息里有条“是否调整与框支柱相连的梁内力”这条对应规范的那一条?2、《高规》10.2.22条在satwe软件计算时有没有自动考虑?需不需要调整其他系数?
银狐兄,有空结合事例讲讲框支剪力墙的做法吧,我觉得这个还是很重要的,并且包含的技术含量也很高,期待中~~~~~~~~